35KV真空断路器结构特点

2017-02-21 来源:真空断路器

产品特点:35KV真空断路器-40.5型户外高压真空断路器,是西安电力研究所受国家电力公司的委托组织有关单位联合设计的。该产品采用了国外先进的技术和加工工艺,具有较高的技术指标,符合IEC-56、GB1984-89及DL403-91的要求和需要。具有档次高、体积小、参数适中等特点,是两网改造优选的产品。 
 
 
主要结构特点 
该产品主要由真空灭弧室、电流互感器、传动机构及电磁(或电动机储能弹簧)操动机构组成。总体结构为支柱式,三相共装在一个机构箱上,灭弧室动端通过拐臂,绝缘拉杆与操动机构的输出轴相联。机构和与断路器联接的连杆在一个防水的箱体内。 
35KV真空断路器结构图
真空灭弧室是产品的主要部件,为更好地适应户外产品的需要,我们重新设计了适应本产品的真空灭弧室。避免由于充SF6气体及充油所带来的一系列问题,本产品采用干式绝缘,检修及维护方便。 
本产品配有电流互感器,每相可以带四个线圈,其中二个用于测量,二个用于保护。根据用户需要,可安装变化为50~(1600一2000)/5,准确等级0.2、0.5、3级的电流互感器。 
操动机构及连杆装在机构箱内,机构箱为防水型,为防止箱体内电气控制元件受潮,机构箱内装有加热器。 
传动机构,包括绝缘拉杆、拐臂及导杆,调整绝缘拉杆和导杆的长度,可以调整开关的开距和超程。
 
 
35KV真空断路器做交流耐压实验,为何耐压值越做越高?
真空断路器外表面,内部器件表面可能存在微量不明物质,真空泡内还可能存在微量由绝缘,灭弧件挥发,析出的不明物质,这些不明物有很高的耐电压性,一旦被击穿,可能产生位移或结构变化,进一步提高了其耐电压等级。35KV真空断路器交接试验时分合闸耐压一般要求在9.5万。
 
 
35kv真空断路器的分合闸线圈为什么会烧掉?
 
电流过大,控制台里面受潮,造成高压放电.,或许是因为长时光的连续合闸,也就是线圈长时光通电,发热重大才销毁。个别线路板上的分合闸线路都有保险,自己曾碰到过35KV断路器因为推动机构的联锁没有回到位,但操作人员并不晓得,因为合不上闸连续给合闸线圈电源,招致合闸线圈和线路板都销毁!