联系我们

西安天正电气有限公司
联系人:万 销售经理
手机:18192234773
电话:029-85222823
地址:陕西省.西安市未央区三桥工业园区
展示开始
您的当前位置: 主页 > 常见问答 >

高压真空断路器故障诊断

2017-02-21 来源:真空断路器

  高压真空断路器普遍运用于变配电体系中,起到对电路进行掌握和掩护的作用。低压开关柜一旦涌现故障,形成大规模停电,港口消费将无法进行。因为低压开关柜构造对比庞杂,故障情势多种多样,运行、检修人员判定故障难度较大。

为了不便运行、检修人员正确地判定出故障类型、故障起因,并及时进行检修,延长停电时光,现就低压开关柜的几种罕见故障判定及解决介绍如下。

高压真空断路器罕见故障体现情势重要有正在运行装备忽然跳闸和电入手动不能分合闸。高压真空断路器罕见故障类型可分为电气故障和机械故障两类。电气故障能够分为电动不能储能、电动不能合闸、电动不能分闸等。

一、高压真空断路器在运行中忽然跳闸故障的判定和解决

 1)故障景象:这种故障起因是掩护行动高压真空断路器上装有过流、速断、瓦斯和温度等掩护。当线路或变压器涌现故障时,掩护继电器行动使开关跳闸。跳闸后开关柜绿灯闪亮(假如没有闪光母线不闪),转换开关手柄在合闸后地位即竖直向上。低压柜内或中心信号体系有声光报警信号,继电器掉牌指导。盘算机监控体系有“掩护行动”、“开关变位由合变分”的告警信息。
 2)判定方法:判定故障起因能够依据继电器掉牌、遥信信息等状况进行判定。在低压柜中瓦斯、温度掩护行动后都有相应的信号继电器掉牌指导。过流继电器(GL型)行动时不能辨别过流和速断。在定时限掩护电路中过流和速断告别由两块(JL型)电流继电器掩护。继电器行动时白色的发光二极管亮,能够清晰判定行动起因。

 3)解决方法:过流继电器行动使开关跳闸,是因为线路过负荷。在送电前应当与用户协商增加负荷避免送电后再次跳闸。速断跳闸时,应当检讨母线、变压器、线路。找到短路故障点,将故障消除前方可送电。过流和速断掩护行动使开关跳闸后继电器能够复位,运用这一特征能够和温度、瓦斯掩护辨别。变压器发作外部故障或过负荷时瓦斯和温度掩护行动。假如是变压器外部故障使重瓦斯行动,必需检修变压器。假如是新挪动、加油的变压器发作轻瓦斯行动,能够将外部气体放出后继承投入运行。温度掩护行动是因为变压器温度超越整定值。假如定值整定正确,必需设法下降变压器的温度。能够通风下降环境温度,也能够增加负荷减低变压器温升。假如整定值偏小,能够将整定值调大。通过以上几个方法使温度接点关上,开关能力送电。

二、高压真空断路器储能故障的判定和解决 起源:低压开关网

 在运用弹簧储能操作机构的低压柜中,合闸前必需事后储能方可合闸。储能机构由电动机带动齿轮机构将弹簧拉长。操作方法有电动和手动两种方法。手动不能储能应当是机构涌现机械故障。手动能够储能,但电动不能储能是电气故障。运用时光不久的机构机械磨损不大个别不会涌现机械故障。上面重要剖析电气故障。
1、行程开关调理不当:行程开关是掌握电机储能地位的限位开关。当电机储能到位时将电机电源切断。假如限位过高时,机构储能已满。故障景象是:电机空转不停机、储能指导灯不亮。只要关上掌握开关(HK)能力使电机停滞。限位调理过低时,电机储能未满提早停机。因为储能不到位开关不能合闸。调理限位的方法是手动渐渐储能找到正确地位,并且紧固。

 2、电机故障:假如电机绕组销毁,将有异味、冒烟、保险熔断等景象发作。假如电机两端有电压,电机不转。能够是碳刷脱落或磨损重大等故障。判定能否是电机故障的方法有测量电机两端电压、电阻或用其它好的电机交换进行检讨。

 3、掌握开关故障或电路开路:掌握开关破坏使电路不能闭合及掌握回路断线形成开路时,故障体现情势都是电机不转、电机两端没有电压。查找方法是用万用表测量电压或电阻。测量电压法是掌握电路通电状况下,万用表调到电压档,假如有电压(降压元件除外)被测两点间有开路点。用测量电阻法应当注重旁路的通断,假如有旁路并联电路,应将被测线路一端断开。

三、高压真空断路器合闸故障的判定和解决

 合闸故障可分为电气故障和机械故障。合闸方法有手动和电动两种。手动不能合闸个别是机械故障。手动能够合闸,电动不能合闸是电气故障。
1、掩护行动:在后面已经剖析过掩护行动使开关跳闸。开关送电火线路有故障掩护回路使防跳继电器作用。合闸后开关立刻跳闸。即便转换开关还在合闸地位,开关也不会再次合闸延续跳跃。

 2、防护故障:如今低压柜内都设置了五防功用,请求开关不在运行地位或实验地位不能合闸。也就是地位开关不闭合,电动不能合闸。这种故障在合闸历程中常常碰到。此时运行地位灯或实验地位灯不亮。将开关手车轻微挪动使限位开封闭合即可送电。假如限位开关偏移间隔太大,应当进行调剂。在JYN型低压柜中地位开关不能向外移时能够加装一个V型片,保障限位开关牢靠闭合。
3、电气连锁故障:高压体系中为了体系的牢靠运行设置一些电气连锁。例如在两路电源进线的单母线分段体系中,请求两路进线柜和母联柜这三台开关只能合两台。假如三台都闭合将会有反送电的风险。并且短路参数变更,并列运行短路电流增大。连锁电路的情势如图四所示。进线柜连锁电路串连母联柜的常闭接点,请求母联柜分闸状况进线柜能够合闸。母联柜的连锁电路是告别用两路进线柜的一个常开和一个常闭串连后再并连。这样就能够保障母联柜在两路进线柜有一个合闸另一个分闸时方可送电。在低压柜不能电动合闸时,首先应当琢磨能否有电气连锁,不能自觉地用手动合闸。电气连锁故障个别都是操作不当,不能满意合闸请求。例如合母联只管进线柜是一分一合,然而分闸柜内手车被拉出,插头没有插上。假如连锁电路发作故障,能够用万用表检讨故障部位。
运用红、绿灯判定辅佐开关故障简双不便,然而不太牢靠。能够用万用表检讨肯定。检修辅佐开关的方法是调剂固定法兰的角度,调剂辅佐开关连杆的长度等。

 4、掌握回路开路故障:在掌握回路中掌握开关破坏、线路断线等都使合闸线圈不能得电。这时分合闸线圈没有行动的声响。测量线圈两端没有电压。检讨方法是用万用表检讨开路点。
5、合闸线圈故障:合闸线圈销毁是短路故障。这时分有异味、冒烟、保险熔短等景象发作。合闸线圈设计为短时责任制,通电时光不能太长。合闸失败后应当及时查找起因,不应当屡次重复合闸。特殊是CD型电磁操作机构的合闸线圈,因为通过电流较大屡次合闸随意烧坏。

 在检修低压柜不能合闸的故障时常常运用试送电的方法。这种方法能够消除线路故障(变压器温度、瓦斯故障除外)、电气连锁故障、限位开关故障。故障部位基础能够肯定在手车外部。所以在应急解决时能够用实验地位试送电,改换备用手车送电的方法进行解决。这样能够起到事倍功半的后果并且能够增加停电时光。

四、高压真空断路器柜分闸故障的判定和解决

 分闸故障也可分为机械故障和电气故障。电气故障重要有掌握回路开路、线圈故障、辅佐开关故障等。

 1、故障景象:当红灯不亮时电动不能分闸是辅佐开关故障。分闸线圈烧坏时有冒烟、异味、保险熔短等显著景象发作。掌握回路开路故障是指转换开关及其它部位断线,这时跳闸线圈不能得电。

 2、在检讨线圈故障时能够用万用表测量线圈两端电阻。电阻过小或为零时外部匝间短路,电阻无限大时外部开路。查找开路故障的方法是用万用表测量电压、电阻进行判定。开路点有电压,电阻无限大。

五、高压真空断路器机械故障的判定和解决

 高压真空断路器罕见的机械故障重要有:机械连锁故障、操作机构故障等。故障部位多是紧固部位松动、传动部件磨损、限位调剂不当等。

 1、机械连锁故障:为了保障开关的正确操作,开关柜内设置了一些机械连锁。例如手车进出柜体时开关必需是分闸。开关合闸时不能操作隔来到关等。这类故障情势多样,应当沿着机械传动门路进行查找。个别防护机构对比简朴,与其它机构很少穿插,查找对比不便。在2号站JYN型低压柜曾经涌现过这样一次故障:因为脚踏板与连杆的固定螺母脱落,机构将释能挚子顶逝世不能合闸。

 2、操作机构故障:操作机构涌现故障最多的部位是限位点偏移。例如在CT8型机构中扇形轮与脱扣半轴啮合量是机构调剂的症结。啮合量较大,脱扣阻力就大,随意卡逝世。啮合量较小,随意连跳,不能合闸。调剂的方法是转变限位螺栓长度和分闸连杆的长度。

 只管低压柜的故障情势多种多样,但只要能在事变跳闸、电入手动不能分合闸状况下判定出低压开关柜的几种罕见电气或机械故障,依据故障景象和检讨后果肯定故障部位,就能很快将故障消除。

上一篇:高压真空断路器品牌 下一篇:什么是真空断路器
关于正气 | 客服中心 | 网站导航
在线询盘