柱上真空断路器的选用

2017-02-21 来源:真空断路器

  为了使用户能更好地选用柱上真空断路器,从产品设计、制造及使用的角度,就产品的防涌流功能、外带单双侧隔离刀、电压互感器(PT)安装方式、避雷器安装及低温运行环境等方面介绍了选用柱上真空断路器时应注意的几个问题。建议用户在选用柱上真空断路器时,应从产品的性能及价格两方面加以考虑。

  近年来,12kV户外柱上断路器作为分布式的保护设备,大量地应用在10kV户外配电系统改造中。与国外不同,我国的户外柱上断路器以真空断路器为主,占领了绝大多数的柱上开关市场。用户对柱上真空断路器的功能要求也不仅仅局限在过流或短路保护方面,在计量、配网自动化等方面也提出了更多的要求。目前国内柱上真空断路器的制造企业较多,相关产品型号多达几十种,产品质量参差不齐。用户在选用柱上真空断路器时,除了要明确产品主要技术参数外,还应关注可能影响产品安全可靠运行的其它因素。
ZW8-12柱上真空断路器首选-西安天正电气有限公司
  为了使用户能更好地选用柱上真空断路器,现从产品的防涌流功能、外带单双侧隔离刀、电压互感器PT安装方式、避雷器安装及低温运行环境等方面作一浅析,探讨选用柱上真空断路器时

  柱上真空断路器装于户外架空线路上,运行环境恶劣。我国地域辽阔,南北气候温差较大。在北方地区的冬天,室外气温经常低于-10℃,甚至达到-40℃。虽然真空断路器不会出现六氟化硫断路器在低温状态下气体液化的现象,但过低的环境温度将对真空断路器的机械特性产生影响。按GB1984 高压交流断路器 标准的规定,对用在-10℃以下环境条件的户外断路器应进行低温试验,检测低温环境对断路器机械性能的影响。

  多次低温试验发现,在-25℃条件下,经低温试验后,真空断路器常用的深沟球轴承由转动灵活变为转动困难;油缓冲器因变压器油凝结,而丧失缓冲作用。在-40℃条件下,经低温试验后,断路器所用的低温2号润滑脂、工业黄油及凡士林产生固化现象,严重影响断路器的机械特性;断路器密封件、缓冲件等橡胶零件,变硬丧失弹性。低温试验表明,在低温环境下没有经过特殊处理的柱上真空断路器,不能保证产品的机械特性。

  因此,低温地区使用的柱上真空断路器有别于常规的要求,其操动机构及其它所有活动部位的润滑脂必须采用经低温试验能满足产品机械特性要求的特殊润滑脂,禁止使用低温2号、工业黄油及凡士林,断路器的密封件、缓冲橡皮垫等应采用三元乙丙橡胶等耐低温的材料。另外,深沟球轴承及油缓冲器等器件也需经特殊处理。