联系我们

西安天正电气有限公司
联系人:万 销售经理
手机:18192234773
电话:029-85222823
地址:陕西省.西安市未央区三桥工业园区
展示开始
您的当前位置: 主页 > 常见问答 >

PC级ATS断路器的相关参数选择

2017-02-21 来源:真空断路器

类别选择

  目前,我国市场上PC级ATSE有两种使用类别。一是适用于AC-33B;另一种适用于AC-31B;开关的使用类别表示其控制负载的能力。  ①.C-33B/A*:适用电动机混合负载。既包含电动机、电阻负载和30%以下白炽灯负载,接通与分断电流为6Ie,COSj=0.5;  ②.C-31B/A*:适用无感或微感负载,接通与分断电流为1.5Ie,COSj=0.8; (*B:表示不频繁操作;A:表示频繁操作。)  由于ATSE较难通过AC-33B试验。因此,一些制造厂降低开关使用要求,才选择AC-31B使用类别。显而易见选择使用AC-33B的ATSE比选择使用AC-31B的ATSE更安全、可靠。  
小容量ATSE(≤100A)通常带电动机负载(如消防泵)直接转换,最好具有AC-3指标(直接通断鼠笼型电动机), 按接通10Ie /分断8Ie /COSj=0.45要求进行考核。使用该产品更安全。
 
短路保护电器选择  
PC级ATSE不具有短路保护功能,因此,需配短路保护电器。短路保护电器一般有两种,熔断器或断路器。由于熔断器限流性能好,限制短路电流能力强,它常被使用在系统出现预期短路电流大的地点处;而断路器限流性能差,额定限制短路电流能力低。不同的企业ATSE产品规定的额定限制短路电流不同,表1为RTQ1(TP1)自动转换开关电器所规定的额定限制短路电流值。  在选择短路保护电器额定电流值时,一般的原则是短路保护电器(熔断器或断路器)与被保护电器(ATSE)额定框架电流值一致(即1:1)。
 
段式与三段式选择  
二段式ATSE开关主触头仅有两个工作位,即“常用电源位”与“备用电源位”,负载不会出现长期断电情况,供电可靠性高,转换动作时间快。  三段式ATSE开关主触头有三个工作位,多个“零位(是指电动状态下)”,即主触头处于空挡,负载断电时间相对较长,是二段式断电时间的2-3倍。  三段式的“零位”主要是用于ATSE在带高感抗或大电机负载转换时,为避免冲击电流做“暂态停留”之用;而非用于负载维修时隔离之用。维修时的隔离一定要选择隔离开关,它更安全。因为,隔离开关必须具有以下功能:  ①         动触头在断开位臵时可锁定或可视; ②         具有较高的额定冲击耐受电压(1.25倍); ③ 在任何情况下,极限泄漏电流不应超过6mA。

上一篇:柱上真空断路器的选用 下一篇:真空断路器工作效率