户外柱上真空断路器怎么安装

2017-02-21 来源:真空断路器

现在大部分用户和一些山地地区都用住上真空断路器。为了使用户能更好地使用柱上真空断路器,在这里给大家提供户外住上真空怎么安装?
1.安装前检查为确保断路器安全可靠运行,必须经进检查方可进入安装.
a.包装拆除后,先检查断路器外观,如导电杆上绝缘保护层是否完好,有无裂纹及其它缺陷,外壳表面如何,有否因运输原因造成损伤,铭牌数擗是否与订货要求相符等.
b.检查随机附件,备件和文件是否齐全.
c.手动试操作5~10次,检查断路器操作机构的动作性能,应能分、合灵活,“分” 、“合”及“储能”指示正确..
d.对断路器主回路同极断口间,相间及相对地和控制部分进行42KV/1min工频耐压试验。
2.安装
a.按照断路器的安装尺寸和电力工程要求制作固定支架,并将断路器牢固地固定在支架上.
b.联结导线端子与断路器进出线端子的螺栓应拧紧,以保证接触良好.
c.控制电路按线路图联结正确.
FZW28-12真空断路器外形及安装图
 10kV户外柱上真空断路器范围
    本技术协议提出了ZW32型真空断路器的技术要求,主要包括设备的执行标准、使用环境、主要技术参数、结构、性能等方面的内容,供方应保证提供符合本协议的产品。
10kV户外柱上真空断路器引用标准
GB1984-2003  高压交流断路器
GB3309-1989  高压开关设备常温下的机械试验
GB/T5465.2-1996  电气设备用图形符号
GB5582-1993  高压电力设备外绝缘污秽等级
GB7354-1987  局部放电测量
GB11022-1999  高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求
GB/T16927.1-1999  高电压试验技术 第一部分:一般试验要求
DL402-1999  交流高压断路器订货技术条件
DL403-2000 12kV~40.5kV高压真空断路器订货技术条件
FZW32真空断路器外形及安装尺寸
10kV户外柱上真空断路器使用环境条件
──周围空气温度上限不超过40℃,下限不超过—45℃;
──风速不大于35m/s;
──海拔不高于2000m;
──地震烈度不超过8度;
──环境湿度:月平均相对湿度不大于90%;
日平均相对湿度不大于95%;
──安装场所应没易燃、爆炸、化学腐蚀物质及经常性剧烈振动;
──污秽等级:Ⅳ级。