10KV真空断路器的运行维护及故障处理

2017-03-08 来源:真空断路器

真空断路器的运行维护及故障处理


timg.jpg

 

   1、真空断路器的运行维护真空断路器以基本不需要维修的真空开关管(又称真主灭弧管)为主体组装而成。它的操作机构由于动 作行程短 ,结构简单,零部件也少 ,因而故障少,而其他 开关电器的操作机构与之相比故障较多。另一方面,真空断路器维修也方便,可以说是理想的高压断路器。不过,除树上真空负荷开关外,真空断路器装置不是完全不需维修的 ,适当的检查和维护可以充分发挥它的优越性。


  1.1、维护检查周期 检查周期是根据真空断路罪的使用状态 、分闸与合问频度、开断电流大小等而异,不同制造广生产 的产品检 查周期有所不同。在恶劣的环境中使用的真空断路器,其 检查周期必须比一般环镜中的要短。另外,对分、合闸频 度高的真主断路器,检查周期有必要根据分 、合闸次数来 决定。


timg (1).jpg


  1.2 、真空断路器的检查内容:


  (1)、高压带电部分。所谓高压带电部分是指把真空开 关管的静导电杆和理J导电杆接到主回路四接通电路的部 分。它由支持绝缘子、绝缘套管等绝缘元件支架在真空断蹄器的框架上构成。通常,真空开关管的静导电杆固定连 接在主回路母线上 ,而动导电杆是通过软连接或滑动接 点之类与可动测的主回路母线相连接 。


  真空断路器。处于运行状态时 ,高压带电部分经常被 加上电压,故检查的要点是主回路对地之间、不同相的端 子之间必须保持可靠的绝缘 ,同时保证高压带电部分在 额定电流下正常工作。因此,检查的主要项目集中到测定 绝缘电阻和接触电阻2 项ι


  (2)真空断路器的操作机掏一般多采用电磁操作:


  机构和电动的部簧操作机构。前者用电磁铁操作合闸 , 后者先用电动机使合闸弹簧储能 ,再释放这种能量来 进行合闸操作 。上述两种操作机同随制造广不同而略 有差异。对比这两种操作机构 可知 ,电动的弹簧操作机 构要比电磁操作机构复杂 ,仅这一点在维修时也要注意。


  为了使操作机掏能良好地动作 ,必须检查机构部分的润滑状态,根据情况进行清理 、注袖 。