户内固封式真空断路器一般怎么用

2017-05-17 来源:www.xiantianzheng.com

户内固封式真空断路器一般怎么用?


  一、自动重合闸操作  为实现电力系统的稳定性和供电可靠性而设计,即执行“分-0.3秒-合分-180秒-合分”操作顺序,该操作顺序由继电保护系统启动和控制。  在断路器已储能的状态下,先执行分闸操作,经过0.3秒后,可自动执行合闸操作及其后的立即分闸操作,经过180秒后,可再次执行合闸操作及其后的立即分闸操作。


  二、防跳跃动作  通过加装在二次控制回路中的防跳跃继电器实现的。  当断路器被电动操作合闸后,在合闸指令未被撤消的情况下,即使断路器已被分闸,也不得再次被合闸。


timg.jpg


  三、防误联锁  VYGQ型系列真空断路器提供完善的防误操作功能。


  3.1、断路器合闸操作完成后,在未分闸时不能再次合闸。


  3.2、断路器合闸操作完成后,在该次合闸信号未解除的情况下,无论真空断路器处于合闸或 分闸状态,该合闸信号均不能使真空断路器再次合闸,这是真空断路器内部控制回路实现的防跳功能。


timg-(1).jpg


  3.3、手车式断路器在从试验位置到工作位置的摇进过程中,断路器不能进行合闸操作。


  3.4、手车式断路器在试验位置或工作位置合闸后,断路器不能推进(从试验位置到工作位置) 或拉出(从工作位置到试验位置)。


  3.5、选用电气合闸闭锁装置的断路器,在闭锁未解除的情况下不能进行合闸操作。


  3.6、接地开关处于合闸状态时,断路器手车不能推进(从试验位置到工作位置)。


了解了户内固封式真空断路器一般怎么用,还有其他相关问题需要了解:


    1、真空断路器的真空是指的什么


    2、真空断路器固定式和手车式是什么区别?


    3、真空断路器真空管的作用


上一篇:10kv真空断路器的额定电压为什么是12KV 下一篇:真空断路器断口是什么意思?