室内10KV真空断路器是不需要脱扣装置的吧?

2017-06-05 来源:www.xiantianzheng.com

室内10KV真空断路器是不需要脱扣装置的吧?


  1、室内10KV真空断路器是不需要脱扣装置的,因为它的保护跳闸不需要脱扣装置,而是靠综保等装置指挥分闸线圈作用于跳闸的。是这样吧?


  2、也就是说:对低压断路器来说,比如塑壳式断路器、框架式断路器等,都需要装设脱扣装置以保证过载、过流、欠压等脱扣线圈动作从而使自由脱扣器动作,断路器分闸;


10KV真空断路器.jpg


  3、而对高压真空断路器来说,室内的不需要脱扣器,因为它有分闸线圈,不管你是什么保护动作最后都作用于分闸线圈跳闸;而室外的柱上真空断路器(手动储能的)由于有些不需要(或没有)远方控制启停装置,故要实现保护动作跳闸只能选带脱扣器的装置的开关,再在开关箱上装一套控制器并与电流互感器二次相连来指挥断路器的过流脱扣线圈、过载甚至欠压。


  4、这种断路器一般用专用保护器来动作分闸线圈进行保护,很少使用脱扣。和低压空气开关的动作原理基本一致,空气开关一般是保护动作直接脱扣,而真空断路器一般是动作跳闸线圈打脱扣。


了解了室内10KV真空断路器脱扣装置,再去看看其他真空断路器知识:


    1、10kv真空断路器的额定电压为什么是12KV


    2、10kv柱上真空开关看门狗全称叫什么


    3、10KV真空断路器的运行维护及故障处理

上一篇:zw32-12/630-20真空断路器含义是什么? 下一篇:10kV户外真空断路器联络型和分段型的区别?