什么是手车式断路器?

2017-06-13 来源:www.xiantianzheng.com

什么是手车式断路器?


一、按断路器安装方式分为移开式(手车式)和固定式:


  (1)、移开式或手车式(用Y表示):表示柜内的主要电器元件(如:断路器)是安装在可抽出的手车上的,由于手车柜有很好的互换性,因此可以大大提高供电的可靠性,常用的手车类型有:隔离手车、计量手车、断路器手车、PT手车、电容器手车和所用变手车等,如KYN28A-12。


  (2)、固定式(用G表示): 表示柜内所有的电器元件(如:断路器或负荷开关等)均为固定式安装的,固定式开关柜较为简单经济,如XGN2-10、GG-1A等。


  表示断路器是安装在可抽出的手车上的,由于手车柜有很好的互换性,因此可以大大提高供电的可靠性.这个坏了可以换上备用的手车。



二、一般手车有三个工作位:1.运行位;2.试验位;3.检修位:


  1、检修位置,就是把断路器拉出柜外,这点清楚,不拉出来如何检修;


  2、试验位置,把断路器拉到断路器可动作,但断路器与一次系统是脱离的,且是安全脱离的,就是一次触头间能保证安全距离的位置,二次插头还插在插座上,只要一合操作电源,就可以试验二次回路和断路器动作是否正常;


  3、工作位置(热备用),开关柜所有元器件都处于工作状态,只是断路器没有合闸;这种状态叫热备用,马上需要合闸的线路应放在热备用,自动合闸的也需要放在热备用,现场按钮操作启动的电机开关也需要放在热备用(对现场操作人员来说,这台电机已送电,只是还没启动);


  4、冷备用状态:断路器放在试验位置,二次插头没插上。这种状态是“这个回路暂时不用”。


通过上面描述都知道了什么是手车式真空断路器,对真空断路器有了一定的了解,再去看看其他真空真空断路器:


    1、10kV户外柱上真空断路器的使用环境


    2、10真空断路器的含义

 

    3、vs1真空断路器原理结构及使用注意事项

上一篇:vej真空断路器与vd4相比怎么样? 下一篇:10KV的断路器工作原理是什么?